Форма акта пуска-наладки чиллера...

Эксплуатация систем холодоснабжения

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение Termos » Пн июл 28, 2003 3:40 pm

Добрый день. Технадзор Заказчика требует акт на пуск-наладку чиллера.Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть зафиксированы в акте.А если есть форма в электронном виде то буду признателен за электронное письмо с вложенным файлом. Спасибо.
Termos
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение » Пн июл 28, 2003 9:16 pm

<B>Termos</B>,

А на какой адрес выслать?

Михаил
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение Гость » Вт июл 29, 2003 11:09 am

<B>Termos</B>, перед наладкой мы обычно составляем программу пусконаладочных работ, которая утверждается заказчиком. В программе указываются все основные параметры - температура на входе и выходе, перепад давлений на испарителе (по воде), расход воды на испарителе холодильной машины, давления фреона, температура воды (или воздуха) на конденсаторе; порядок выполнения замеров и инструменты и приборы. После наладки предоставляем отчет о наладке и акт об окончании пусконаладочных работ и передаче оборудования в эксплуатацию.
Последний раз редактировалось Гость Пн янв 10, 2005 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гость
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение Termos » Вт июл 29, 2003 6:16 pm

<B><kord></B>, ivancola@mail.ru
Termos
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение Termos » Вт июл 29, 2003 6:56 pm

<B><ZZ></B>, был бы благодарен если бы вы прислали образец плана проведния работ в электронном виде.
Termos
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение » Ср июл 30, 2003 5:51 pm

<B>Termos</B>,

Отправил - ловите.

мсихаил
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение Termos » Чт июл 31, 2003 7:32 pm

<B><kord></B>,я тут на aircone прочитал про 7 градусов на выходе из чиллера. а помоему там причина то простая, помомему бак аккумулятор подобран неправильно. Да и винтовой компрессор по моему не должен останавливаться.он ведь меняет свою производительность от нагрузки. или я ошибаюсь...
Termos
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение » Пт авг 01, 2003 11:01 am

<B>Termos</B>,

Нет, не ошибаетесь, все это так.

Но автор на АРКОНЕ темнит, говорит не все.

Возможно применен низкобюджетный чиллер с ограниченными воможностями. Есть такие, где регулирование производительности винтового чиллера покупается как опция. Тут надо проект "вылизывать". Или получать неприятности.

Михаил
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение Termos » Пт авг 01, 2003 11:52 am

<B><kord></B>,у меня вот два винта по 220 кВт и они постоянно держат воду 7 градусов. К сожалению все чаще и чаще сталкиваюсь с людьми которые сделав ошибку пытаются искать оправдание на стороне. Был такой случай... человек собрал смесительные узлы не правильно. Так я его прошу переделать а он мне говорит что они правильные и в это время их переделывает но со словами все ведь правильно :))
Termos
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение » Пт авг 01, 2003 6:54 pm

<B>Termos</B>,

Да, несовершенен мир, а человек слаб...

Прислать ли Вам статью об аналогичном чиллере?

Михаил
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение <Термос> » Пт авг 01, 2003 7:13 pm

<B><kord></B>,было бы любопытно почитать.Жду
<Термос>
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение » Вс авг 03, 2003 2:16 pm

<B><Термос></B>, отправил - ловите.

михаил
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение » Чт сен 11, 2003 9:15 pm

...все чаще и чаще сталкиваюсь с людьми которые сделав ошибку пытаются искать оправдание на стороне...

Уважаемый Termos, извините за любопытство, Вы видели хоть раз грамотное техническое задание на расчет, подбор и проектирование системы.

Все беды, кажется отсюда. А потом, конечно, доказываешь, что ты не осёл.
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение » Пт сен 12, 2003 2:03 pm

<B><alp></B>, грамотное техзадание должны помочь заказчику составить мы с вами. Иначе не получится... и не минуемо быть беде.Поэтому мы не должны тупо принимать техрешения Заказчика которые часто бывают не совсем грамотные.
 

Форма акта пуска-наладки чиллера...

Сообщение Storm » Пн сен 15, 2003 12:59 am

<B><alp, Termos></B>, Помогай, не помогай, грамотное ТЗ или нет, а заказчик всегда прав. Если он деньги платит, то он музыку и заказывает. И если понимание к нему в процессе работы приходит, то он свое мнение сто раз поменять может. Поэтому даже самые неграмотные техрешения заказчика нужно рассматривать и пояснять ему подробно почему они могут или не могут быть приняты. Бывает, что заказчик ТЗ подписал, но приходят прости, Господи, "дизайнеры" и начинается ворох проблем и отсылать заказчика с его претензиями и пожеланиями на основании подписанного ТЗ вроде и некорректно как-то.
Storm
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

След.

Вернуться в Эксплуатация систем холодоснабжения

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron