Настройка пилотного вентиля

Эксплуатация систем холодоснабжения

Настройка пилотного вентиля

Сообщение msa » Вт дек 23, 2003 8:29 pm

Здравствуйте,

прошу откликнуться имеющих опыт регулирования пилотного вентиля, точнее "пилотного вентиля CVP(LP) и регулятора кипения PM1-25" Danfoss.

Собственно проблема состоит в том, что настроив вентиль на поддержание температуры кипения в испарителе -15 (паспортное значение для данной хол/машины) не обеспечивается паспортный параметр 2 бар давления всасывания, оно значительно ниже(0,4-1 бар).Допустимо ли это для компрессора без дополнительного охлаждения головы ( Bitzer 4H-25.2)
msa
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Настройка пилотного вентиля

Сообщение <сергей> » Чт апр 01, 2004 1:19 pm

В данном случае нужно точно определить:

1 перегрев в пластинчатом теплообменнике 3-4К.В воздушном теплообменике 6-8К. Перегрев мереется после теплообменника и до пилотного вентиля в рйоне термобалона.

2. Убедится что ТРВ не слишком переразмерен по отношению к теплообменику.

3. Давление конденсации не должно быть ниже 10 бар и не выше 12-13 бар, ну и проверить температуру газа на выходе из компрессора не выше 100С по R22.

4. и последнее-проверить заправку хладагента, чтоб без газовых пузырей в жидкостной магистрали.

Желаю удачи.
<сергей>
 