Здравствуйте,
прошу откликнуться имеющих опыт регулирования пилотного вентиля, точнее "пилотного вентиля CVP(LP) и регулятора кипения PM1-25" Danfoss.
Собственно проблема состоит в том, что настроив вентиль на поддержание температуры кипения в испарителе -15 (паспортное значение для данной хол/машины) не обеспечивается паспортный параметр 2 бар давления всасывания, оно значительно ниже(0,4-1 бар).Допустимо ли это для компрессора без дополнительного охлаждения головы ( Bitzer 4H-25.2)