» Пн сен 22, 2003 8:13 pm
<B><Termos></B>,
такой дефект я видел. Думаю, что он связан с тем, что часть капилляра от ТРВ не прикреплена к чему-либо, а висит свободно. на каких то режимах работы чиллера на трубе получается резонанс, и она ломается. Этим грешат чиллеры TRANE со скролл компрессорами.
Вывод: инсталлятор должен делать полную ревизию оборудования. а капилляр прикреплять (можно даже приварить проводник из прутка Ф10) хомутиками через каждые 100мм.
Наладка - дело опыта. Желательно чужого.