Хотел бы задать Вам несколько вопросов о следующей схеме регулирования температуры теплоносителя
в системе отопления с постоянным расходом.
- trehhodovii-scheme-1.gif (6.19 КБ) Просмотров: 26698
Предлагаю Вам свои рассуждения, рассматриваю клапан при работе в крайних положениях штока.
Вопросы приводятся по ходу выполнения расчёта, если есть какие-нибудь замечания напишите пожалуйста мне это очень важно.
Исходные данные:
1) Разность давлений между T11 и T21 составляет dP=15 м;
2) Расчётный расход V=35 м^3/ч;
3) Падение давления в системе отопления при расчётном расходе dPc=7 м;
1 Выбираю клапан по первой паре ходов в Схеме №1:
Рис. Схема №1:
- trehhodovii-scheme-2.gif (7.33 КБ) Просмотров: 26699
1.1 Определяем перепад давления на клапане dPкл по формуле:
dPкл=dP-dPс=15-7=8 м;
1.2 Вычисляем расходную характеристику:
Kv=V/КОРЕНЬ(0,1 dPкл)=35/КОРЕНЬ(0,1*8) =40 м^3/ч (с коэффициентом запаса 1,2 получается 48 м^3/ч);
1.3 Попробуем выбрать клапан среди ассортимента Danfoss VF3
есть клапан с Kv=63 м^3/ч (Ду 65 мм);
1.4 Корректируем перепад давления на клапане:
dPкл'=10*(V/Kv)^2=(35/63)^2=5,5 м;
1.5 Авторитет клапана:
A1=dPкл'/dP=5,5/15=0,36<0,5 (регулирование будет неудовлетворительное);
[Формула из справочника внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3.
Вентиляция и конд. воздуха. Книга 2, стр. 154]
A2=dPкл'/(dPкл'+dPс)=5,5/(5,5+7)=0,44<0,5 (регулирование неудовлетворительное);
[Формула из каталога оборудования ОАО "Завод Этон"]
Вопрос №1. Какой формуле (A1 или A2) для расчета можно доверять?
Вопрос №2. Как по вашему можно добится удовлетворительного регулирования?
Меньший Kv у клапана VF3 составляет Kv*=38 м^3/ч, у такого клапана Kv меньше
чем из п 1.3 (38<40), а значит при таком клапане расчетный расход V в положении
Схемы №1 будет даже чуть меньше расчетного, к тому же запаса по давлению нет.
Одна пара ходов в клапане VF3 имеет равнопроцентную характеристику, может быть
можно использовать их в таком случае, приведет ли это к удовлетворительному
регулированию?
Вопрос №3. Какую роль играет насос в Схеме №1 (сравните со Схемой №2, где его роль четко ясна)?
В справочниках видел схемы обвязки калорифера, где обходились без насоса.
1.6 Установим балансировочный клапан, определим "срезаемое" давление:
dPбк=dP-dPс-dPкл'=15-7-5,5=2,5 м.
2 Рассмотрим схему №2.
Рис. Схема №2:
- trehhodovii-scheme-3.gif (6.79 КБ) Просмотров: 26699
Система отопления находится в статическом режиме, циркуляция создается лишь насосом.
1) Здесь, по-видимому, можем определить требуемый напор насоса (точнее можно получить наложением характеристик трубопровода и насоса):
Hн=dPс+dPкл'=7+5,5=12,5 м;
Вопрос №4. Перепад давления здесь уже 12,5 м, в отличие от dP=15 м в первом случае.
Как это влияет на клапан? Нужно ли к "срезаемому давлению в п 1.6 добавить
величину 15-12,5=2,5 м?
2) Расход насоса должен соответствовать расчетному V
V=35 м^3/ч.