Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Проектирование

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение shuralex » Ср июн 11, 2003 5:23 pm

Уважаемые коллеги, можно ли использовать чиллер производительностью 200кВт, если если на объекте суммарная нагрузка составляет 290кВт, но с 9.00 до 18.00 - 180кВт (офисы),а с 20.00 до 3.00 - 110кВт (ночной клуб), если можно то как увязать трубопроводы.
shuralex
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение VK » Сб июн 14, 2003 2:44 am

Чиллер использовать вполне можно. Схему холодоснабжения лучше сделать с тремя насосными группами и баком- аккумулятором: одна группа насосов обеспечивает циркуляцию воды в контуре испарителя чиллера, две других осуществляют разбор охлажденной воды из бака аккумулятора каждая на свои потребители холода (одна на офисы, другая на ночной клуб), расходы на всех группах соответственно разные. Такие схемы часто применяются в крупных холодильных центрах при большом количестве потребителей холода разного назначения.
VK
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение Termos » Чт июл 24, 2003 11:25 am

Ну а если у меня например жилой многоэтажный дом. Квартиры на все стороны света. То будет ли корректно взять коэффициент нодновременной работы например 0.6-0.7 Проблема с электромощностями.Спасибо
Termos
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение shuralex » Чт июл 24, 2003 11:07 pm

Думаю,что в этом случае коэффициент 0,7 можно брать и неволноваться. В многокварирном доме с ориентацией на все стороны света теплопритоки от солнечной радиации переменные в течение светового дня,также одновременно вовсем доме никогда не будет наличия мах. кол-ва людей, и использования ими тех же фанкойлов одновременно.
shuralex
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение » Сб июл 26, 2003 3:57 am

Согласен полностью, 0,7 для жилого дома вполне достаточно (правда смотря как точно просчитаны теплопритоки в квартирах, если с большим запасом то может и 0,5 хватить). Интересно было бы еще для снижения мощности чиллера прикинуть аккумулятор холода (который эвтектический).
 

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение Termos » Пн июл 28, 2003 3:55 pm

<B>shuralex</B>,

Спасибо большое.
Termos
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение <Владимир> » Ср сен 03, 2003 12:58 am

<B>VK</B>, Всё верно, накопительный бак используется с перегородкой (несплошной) для разделения "тёплой" и "холодной" части.
<Владимир>
 

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение belsolod » Вт сен 23, 2003 12:24 pm

Господа! Ищу серьезную проектную организацию по холодоснабжению. Проект-реконструкция системы на действующем предприятии по производству пивоваренного солода. Наличие у Вас подобных проектов- приветствуется.
belsolod
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение belsolod » Вт сен 23, 2003 12:24 pm

Господа! Ищу серьезную проектную организацию по холодоснабжению. Проект-реконструкция системы на действующем предприятии по производству пивоваренного солода. Наличие у Вас подобных проектов- приветствуется.
belsolod
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение » Вт сен 23, 2003 7:11 pm

<B>belsolod</B>, Сообщите ваш E-Mail. Организация у нас более чем серьезная, выполняем проекты, можем и монтаж...

Михаил
 

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение Storm » Вт сен 23, 2003 7:55 pm

<B><kord></B>, e-mail же в инфе участника форума показан)))
Storm
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение » Ср сен 24, 2003 11:11 am

<B>Storm</B>, действительно, а я и не сообразил... :(((

Михаил
 

Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение » Чт янв 29, 2004 4:54 pm

Друзья, можете посоветовать какую мощность чиллера надо взять для здания с объёмом 1900м3 для обмена воздуха 10 раз в час?



Большое спасибо.
 

Re: Мощность чиллера (коэффициент неодновременности)

Сообщение DimaD » Пт апр 07, 2006 6:57 pm

С уважением,
DimaD
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт апр 07, 2006 6:35 pm
Откуда: Севастополь


Вернуться в Проектирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6