Сколько холода на метр кв?

Проектирование

Сколько холода на метр кв?

Сообщение Ruslan0077 » Вт ноя 29, 2005 7:12 pm

Комрады!

Подскажите, пож-та, сколько в среднем кВт берется на 1м2 (для многоэтажных зданий)?



С уважением
Ruslan0077
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2005 3:41 pm

Сообщение VK » Пт дек 02, 2005 3:00 pm

Для административных зданий (расчеты по укрупненке) обычно беру 90-100 Вт / м2. Если большая площадь остекления - 100-110. Исхожу из следующего: человек с компом - 150+250Вт, по нормам 1 чел. на 6 м2 площади, т.е. 400/6=67Вт/м2. Прибавляем освещение 25, получаем 92. Только это для СОВСЕМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ. Естественно считать надо каждое помещение, инсоляция и офисное оборудование (ксероксы, принтеры) могут дать существенный довесок.
VK
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Сообщение Jevgeni » Пн окт 15, 2007 12:02 am

Подскажите позалуйста!

Какие могут возникнуть проблемы если нагрузка будет больше чем 100Вт/м2, например 200 Вт/м2. Или в обязательном порядке нужно понизить тепловую нагрузку?
Jevgeni
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 14, 2007 11:37 pm
Откуда: Estonia


Вернуться в Проектирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron