max разнесение компрессорного модуля и конденсатора

Проектирование

max разнесение компрессорного модуля и конденсатора

Сообщение Гость » Сб сен 10, 2005 8:13 pm

Господа ответьте, пожалуйста, дилетанту.

В варианте чиллера холодопроизводительностью 600 кВт с выносным конденсатором (фреон R22) возможно ли, в принципе, такое, что бы конденсатор и компрессорно-испарительный модуль (с винтовым компрессором) были разнесены по высоте на 40м?

Менеджер от поставщика говорит, что - да, такой вариант возможен. У меня же закрались сомнения относительно его комптентности в этом вопросе. :(
Гость
 

Сообщение LordN » Сб сен 10, 2005 11:59 pm

для предметного разговора было бы неплохо указать полное наименование чиллера и комплектации. а так - гадание на кофейной гуще, льзя-нильзя..
C уважением, LordN.
LordN
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сб фев 19, 2005 1:12 pm
Откуда: г.Томск

Сообщение Гость » Вс сен 11, 2005 2:26 am

Лев, чиллер предположительно - MEH 692 EMICON (Итал.). Комплектацию пока не знаю, не получил ещё предложение от Поставщика.

Просто мне кажется, что такой перепад высот не допустим в принципе для подобной конфигурации чиллера. Просмотрел соответствующий раздел на aircon.ru и здесь текущий, я не нашёл ни одного сообщения или примера, где было что-то близкое.

Сдаётся мне, что менеджер Поставщика мне вешает лапшу (и заодно и себе) :D



С уважением.
Гость
 


Вернуться в Проектирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5