VK » Пн май 19, 2003 11:47 am
Если имеются ввиду баки - аккумуляторы, то основное их назначение - увеличить инерционность системы для снижения частоты циклов включения / выключения компрессоров холодильных машин. Методика подбора заключается в расчете объема теплоносителя в системе холодоснабжения, объема должно хватать на обеспечение минимальной холодопроизводительности при выключенном компрессоре холодильной машины в течение 5- 7 мин. Некоторые фирмы - производители оборудования, например, рекомендует принимать общий объем системы (трубопроводы + бак аккумулятор) примерно 10 - 15 литров на 1 кВт минимальной холодопроизводительности...
В планах на ближайшее время - подготовка на chillers.ru раздела посвященного расчету баков - аккумуляторов.