Природные источники холода

Проектирование

Природные источники холода

Сообщение Storm » Ср авг 20, 2003 1:32 am

Холодильная нагрузка на объекте 60-70 кВт, проблемы с размещением конденсатора. Подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь методики расчета и практический опыт использования нетрадиционных способов снятия тепла - грунтовые воды, открытые водоемы и т.п.?? Надо ли согласовывать такие решения и с кем.

Спасибо,

Storm
Storm
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Природные источники холода

Сообщение sergeybr » Пн дек 22, 2003 8:31 pm

Есть довольно оригинальное решение с применением подачи охлаждённого воздуха из катакомб и огромных подвальных помещений с регулировкой шиберами, но сделано это было давно и в то время, когда и понятия "согласование" небыло!

Может попробовать drycooler?
sergeybr
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Природные источники холода

Сообщение Storm » Пн дек 22, 2003 9:14 pm

<B>sergeybr</B>, Катакомб поблизости нету, драйкулер на улице негде ставить, а вот скважину сделать можно, и река рядом... Вопрос, как все ето дело рассчитать, и что СЭСы и экологи на это скажут, когда обнаружат сие безобразие?
Storm
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Природные источники холода

Сообщение sergeybr » Вт дек 23, 2003 7:30 pm

Storm, ну ей богу наверно я не совсем понимаю обстановку, река рядом - её можно использовать для снятия тепла с конденсатора?
sergeybr
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Природные источники холода

Сообщение Storm » Вт дек 23, 2003 8:15 pm

<B>sergeybr</B>, Использовать то можно, а с кем официально согласовывать вопрос забора/выброса воды? Придут экологи или кто там еще, и скажут что вымерла целая популяция каких нибудь карасей или лягушек в реке и запретят использовать систему вообще....
Storm
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Природные источники холода

Сообщение sergeybr » Вт дек 23, 2003 9:14 pm

Но, storm, ведь если мы делаем забор воды из реки, ставим насосную станцию и т.д. (используем дорогостоящий водоохлаждаемый конденсатор и теплообменник, насосы), то ту же площадь займет drycooler, а по затратам, трудоёмкости и другим проблемам с ним мороки гораздо меньше.

Если же очень хочется охлаждаться природной водой, то, насколько я знаю, в советстких нормах приведены рассчёты для градирен с использованием подземных вод.
sergeybr
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am


Вернуться в Проектирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron