Вопрос к специалистам

Проектирование

Вопрос к специалистам

Сообщение Maximus2905 » Вт окт 11, 2011 5:31 pm

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, по проекту компания-подрядчик предлагает нам поставить холодильную машину Carrier с водяным охлаждением. Но смущает вопрос расхода этой самой воды при дальнейшей эксплуатации. Машин - 4 шт. по 507кВт каждая, по паспорту максимальный расход через конденсатор - 51,9 л/с. Цифра оплаты за воду получается фантастическая. Может где-то есть какой-то ньюанс?
Maximus2905
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт окт 11, 2011 5:20 pm

Re: Вопрос к специалистам

Сообщение _VK_ » Ср окт 19, 2011 3:12 pm

Ничего странного в предложении подрядчиков нет. Имеется в виду расход ОБОРОТНОЙ воды или антифриза. Т.е. должен быть отдельный контур циркуляции с градирнями либо сухими охладителями для охлаждения конденсатора. Использовать проточную воду в таком объеме нереально. Можно также поставить машину с воздушным охлаждением.
_VK_
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 3:06 pm


Вернуться в Проектирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron