Сообщение Kpblc » Вс сен 19, 2010 4:19 am

Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться пожалуйста.
Есть резервуар с температурой воды 4гр, задача охладить воду до 1 гр.
Хочу установит змеевик и пустить по нему рассол, который в свою очередь будет охлаждаться в испарителе до температуры 1гр. холодопроизводительность испарителя 10кВт. Дельту между температурой рассола на выходе из испарителя и to принял 4гр.
Т.е я задаюсь температурой рассола на входе в испар 4гр, считаю его расход G=0.933кг/с и соответственно на этот расход подбираю цирк. насос.
НУ, а если температура рассола будет не 4гр, а 3гр. Тогда и расход увеличится G= 1,4кг/с и Q будет 15кВт, но насос то я подобрал на G=0.933кг/с и испар на 10кВт. V резервуара пока неизвестен, но предполагаю что очень большой:)
Так вопрос в следующем как посчитать температуру на входе в испар. будет ли она равна температуре воды?
Просто никогда не считал водяные(рассольные) теплообменники, да и с прогами какая-то хня, все запаролены.
Спасибо.
Н-е-е-е-т......... мы не в аду. Мы в ж...!
Kpblc
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 4:08 am

Re: Вопрос к умным людям

Сообщение trewq » Пт июл 29, 2011 12:03 pm

Категория PED:
PED 97/23/EC Article 3.3
Мощность [kW]
11,2
Первичная сторонаВторичная сторона
Расход [l/s]0,933 0,560
Входная температура [°C]4,0 -2,0
Выходная температура [°C]1,0 3,0
LMTD [°C]1,8
Потери напора [kPa]9,5 3,2
Скорость [m/s]1,6 1,0
Скорость [m/s]0,104 0,061
РАСЧЁТ
Число / Контур : 34 35
Объём воды [l]2,55 2,62
Максим. допустимое давление [bar]2525
Максим. допустимая температура [°C]180180
Запас поверхности [%] 2,94
Поверхность теплообмена [m2]
2,77
Вес [kg] 16,7

Правда это "вода+20% гликоля " - шоб не змерз Маугли...