VK » Пт дек 02, 2005 3:00 pm
Для административных зданий (расчеты по укрупненке) обычно беру 90-100 Вт / м2. Если большая площадь остекления - 100-110. Исхожу из следующего: человек с компом - 150+250Вт, по нормам 1 чел. на 6 м2 площади, т.е. 400/6=67Вт/м2. Прибавляем освещение 25, получаем 92. Только это для СОВСЕМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ. Естественно считать надо каждое помещение, инсоляция и офисное оборудование (ксероксы, принтеры) могут дать существенный довесок.