Давление в системе

Проектирование

Давление в системе

Сообщение Kpbls » Пт сен 30, 2011 1:27 am

Всем доброго времени суток.
Прошу помочь разобраться вот по какому вопросу.
В гидравлической системе чиллер- фанкойлы, гидравлические потери давления (на повороты,по длине и т.д), при расчетном расходе, составляют 3бара (трубопроводы дико заужены).
Статическое давления в системе 0,8бар, так как подача насоса должна быть ровна потерям давления в системе, чтобы обеспечить расчетный расход, подбирается насос с напором 30м.
Так как напор насоса, это разница давлений на всасывающем патрубке и нагнетании, то получается что, давление в системе по манометру будет 3,8 бар верно? А так как сбросные клапана настроены на 3 бар, схема нерабочая Верно?
Тут важна концепция рассуждения, просто читая литературу не совсем понятна, такая характеристика как напор, и как зная его можно рассчитать общее давление в системе.
Поделитесь пожалуйста информацией.
Спасибо.
Kpbls
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 12:59 am

Re: Давление в системе

Сообщение _VK_ » Пт окт 28, 2011 3:39 pm

Не совсем верно. Давление 3,8 будет на ВЫХОДЕ из насоса, далее давление по мере нарастания потерь снижается. На входе насоса давление будет уже 0,8. Сбросные клапаны (я так понимаю предохранительные) ставятся обычно для защиты мембранных баков, баки в свою очередь устанавливаются на входе насосов.
Для полноты картины, конечно хотелось бы схемку взглянуть.....
_VK_
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 3:06 pm

Re: Давление в системе

Сообщение trewq » Вт сен 24, 2013 12:57 pm

расчет потерь давления в системе чиллер-фанкойл во вложении.