Нужен ли гидромодуль.

Проектирование

Нужен ли гидромодуль.

Сообщение Вячеслав Федотов » Вт ноя 06, 2007 1:58 pm

Прошу помощи. Холодильная машина,водяная, 400 кВт, обслуживает три центральных кондиционера, стоит в одном помещении с ними, обязательно ли нужен гидромодуль? Буду признателен.
Вячеслав Федотов
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 1:40 pm

Сообщение sergey'd » Ср дек 12, 2007 11:17 am

Да обязательно. В характеристиках чиллера должен быть минимально необходимый объем воды в системе, там же ищи рекомендуемый объем воды на кВт. Посчитай объем своей системы, на разницу между своим объемом и рекомендуемым подбираешь аккумулирующий бак.

Конкретно по цифрам могу проконсультировать по чиллерам Wesper.
sergey'd
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2007 7:21 pm

Re: Нужен ли гидромодуль.

Сообщение qrrrqrq » Пт авг 10, 2012 11:36 am

Спасибо за ответ.Но по моему представлению первичный воздух не проходит через змеевик (охладительную батарею) активной балки.Следовательно конденсат не образуется.То есть не важно с какими параметрами мы используем первичный воздух.


--------------------------


qrrrqrq
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2012 8:43 am

Re: Нужен ли гидромодуль.

Сообщение trewq » Пт июл 05, 2013 1:52 pm

Wesper (Systemair сейчас) и рекомендует на ваши 400 кВт (дельта воды 5С) - минимум : 400 kW: 175 = 2286 литра , оптимально 400: 70 = 5714 литра.
trewq
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 11:45 am


Вернуться в Проектирование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5