Диаметры и материал для конденсатопроводов?

Проектирование

Диаметры и материал для конденсатопроводов?

Сообщение Правильный ветер » Вт фев 07, 2006 6:47 pm

Здравствуйте! На сайте есть табличка по выбору диаметров для конденсатопроводов. Насколько она реальна и откуда взялась? Можно ли как-то посчитать диаметры более конкретно?

И ещё. Если есть необходимость создания развитой сети конденсатопроводов с диаметрами 15-40мм, то какие трубы подойдут для этих целей? Спасибо.
Правильный ветер
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 6:38 pm
Откуда: Москва

Сообщение admin » Ср фев 08, 2006 4:40 am

Здравствуйте!

Табличка взята из рекомендаций по проектированию систем кондиционирования фирмы TRANE (переведена из дюймов в миллиметры, тонн в киловатты). Для достоверности сведений постараемся выложить скан из бумажной копии руководства. Были также попытки пересчитать диаметры по методике выбора диаметра горизонтального конденсатопровода для паровых систем, результаты в принципе сходные, однако есть проблема с точным определением расхода жидкости в зависимости холодопроизводительности.

Для организации развитой дренажной системы в основном используем трубы PPRC (выбор по внутреннему диаметру!!!).
admin
Site Admin
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2004 3:35 pm

Сообщение Правильный ветер » Ср фев 08, 2006 2:00 pm

Спасибо. Я не сомневаюсь в приведённой таблице, просто хотел узнать: есть ли какой-нибудь легитимный способ расчёта. Пока я его не нашёл. Насчёт труб PPRC, если можно, подробнее пожалуйста. Насколько они доступны в продаже, способ соединения их друг с другом. Уж не серчайте за кол-во вопросов :D
Правильный ветер
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 6:38 pm
Откуда: Москва

Сообщение VK » Ср фев 08, 2006 2:52 pm

Трубы из сшитого полипропилена (PPR или PPRC) вполне доступны, реализуются кучей фирм. Способ монтажа - диффузионная пайка со специальным "утюгом" с насадками, соединения - муфты и фасонные изделия. Посмотреть можно тут, например:
VK
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Чт янв 01, 1970 5:00 am

Сообщение Правильный ветер » Чт фев 09, 2006 6:42 pm

Спасибо. Всё понял.
Правильный ветер
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 6:38 pm
Откуда: Москва


Вернуться в Проектирование

Кто сейчас на конференции